(1)当进水温度95摄氏度,出口温度70摄氏度,室内温度18摄氏度时:
△T=(95摄氏度+70摄氏度)/2-18摄氏度=64.5摄氏度
Q=5.8259×64.51.2829=1221.4W(10柱)
每柱的散热量为122.1W/柱
(2)当进水温度为80摄氏度,出口温度60摄氏度,室内温度20摄氏度时:
△T=(80摄氏度+60摄氏度)/2-20摄氏度=50摄氏度
Q=5.8259×501.2829=814.6W(10柱)
每柱的散热量为81.5W/柱
(3)当进水温度为70摄氏度,出口温度50摄氏度,室内温度18摄氏度时:
△T=(70摄氏度+50摄氏度)/2-18摄氏度=42摄氏度
Q=5.8259×421.2829=708.4W
每柱的散热量为70.8W/柱
而根据国家散热器质量监督检验中心检验报告检测结果汇总显示:
散热量与计算温差的关系式为Q=5.8259×△T1.2629(W)
当△T=64.5摄氏度,散热量Q=1221.4(W)
金属热强度Q=2.0583W/KG摄氏度。
利用供热系数公式来计算
Q=K·F·△T
一般来说,△T已经计算出来,F是散热面积,传热系数K,可通过类似散热器中计算出来或者从经验得到的,这种计算方法一般用在还没有经过热工检验,正在试制的散热器中。一般热工计算都采用热工检验报告中散热量与计算温度的关系来计算。